设备: 一台欧姆龙C200HE的plc  一台步科MT4513T的触摸屏  一个RS232转RS485的无源转换器  两个DB9公头串口连接器  


  问题:由于电控柜与操作台之间距离较远(60米左右),如果通过232连接PLC及触摸屏的话担心通讯效果不佳,所以打算使用触摸屏的COM0口通过485的方式连接PLC,但是通讯转换器的232端也是9针母头,PLC端的232通讯口也是母头,因而使用了两个DB9的公头连接PLC与转换器,两个公头间2 3脚交叉接线,4 5脚直链,触摸屏COM0端使用1 6脚,触摸屏的COM0端设置位RS485-2  波特率9600 数据位7 偶校验 停止位2  ,通电之后无法链接通讯,希望论坛中的老师和同行不吝赐教,指点迷津。
发表于 2018-1-21 12:39:25 | 显示全部楼层   来自:106.47.40.241

你好关于步科触摸屏与欧姆龙PLC,C200的485连接问题

C200的支持通讯格式如图所示

tx.png


点评

感谢版主提供的资料,不过我对触摸屏与PLC的通讯不是很了解,目前公司又要求改造,所以很是头疼,希望版主能提供具体的方案或者相关的实例以作参考  详情 回复 发表于 2018-1-22 01:40
 楼主| 发表于 2018-1-22 01:40:37 | 显示全部楼层   来自:118.212.209.29
jiang 发表于 2018-1-21 12:39
你好关于步科触摸屏与欧姆龙PLC,C200的485连接问题C200的支持通讯格式如图所示,
...

感谢版主提供的资料,不过我对触摸屏与PLC的通讯不是很了解,目前公司又要求改造,所以很是头疼,希望版主能提供具体的方案或者相关的实例以作参考
 楼主| 发表于 2018-1-22 08:05:02 | 显示全部楼层   来自:118.212.209.29
如果用C200HW-COM06-EV1的通讯扩展卡,是否只要连接其自带的A端通讯口RS422/RS485端口就可以了?在PC的设置选项中是否需要将通讯板A设置定制的通讯参数,模式选择hostlink还是其它的呢?
无标题.jpg
发表于 2018-1-22 22:12:14 | 显示全部楼层   来自:106.47.40.241

你好关于步科触摸屏与欧姆龙PLC的485连接问题

最好选欧姆龙CP1E的带232选件板的PLC和步科触摸屏232口直接通讯


点评

系统本身的PLC就是C200HE的,我不能为了使用触摸屏把PLC掖换了吧?  详情 回复 发表于 2018-1-23 08:13
 楼主| 发表于 2018-1-23 08:13:42 | 显示全部楼层   来自:118.212.209.29
jiang 发表于 2018-1-22 22:12
你好关于步科触摸屏与欧姆龙PLC的485连接问题最好选欧姆龙CP1E的带232选件板的PLC和步科触摸屏232口直接通 ...

系统本身的PLC就是C200HE的,我不能为了使用触摸屏把PLC掖换了吧?