[提问] 三菱PLC FROM TO指令的用法是怎么样的?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-10 18:40:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:144.12.25.167

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
三菱PLC FROM TO指令的用法是怎么样的?
2
 楼主| 发表于 2018-1-10 18:40:43 | 只看该作者   来自:144.12.25.167
该指令中的“K1”不是表示只能读4位么,怎么解释又是读了16位?
3
 楼主| 发表于 2018-1-10 18:41:05 | 只看该作者   来自:144.12.25.167

4
发表于 2018-1-10 18:47:03 | 只看该作者   来自:119.122.113.215
FROM为读指令,K1指读一个字,读入到K4M20即M20开始的4组,每组4位,共16位。
5
发表于 2018-1-10 18:48:34 | 只看该作者   来自:119.122.113.215
Kn3Mn4是读取数据的目标地址,表示以4位为单位,从Mn4开始,共n3个组。读取的数据个数由Kn5决定。再例如K2Y0,就表示Y0~Y7的8个位(4*2)。
6
发表于 2018-1-10 18:48:56 | 只看该作者   来自:119.122.113.215

此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!