[提问] WIN7系统下载通讯问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-11 20:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:180.117.227.104

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
win7系统怎么连不上SMART-PLC,网段全部设置好了也没用。XP系统就可以;有什么办法解决?
2
发表于 2017-11-13 13:39:21 | 只看该作者   来自:113.116.194.142
打开360卫士“优化加速”的“启动项”选项卡(见下图),看到“西门子软件的关联启动程序”被禁止启动。估计与它有关,将它改为“允许启动”。重新启动计算机后,STEP 7-Micro/WIN SMART可以与S7-200 SMART正常通信了。
右键单击“西门子软件的关联启动程序”,执行“打开所在目录”命令,可以看到它的确是可执行的应用程序pniomgr.exe。pniomgr.exe和下图中的s7epasrv64x的“允许启动”和“禁止启动”操作是自动联动的。



3
发表于 2017-11-13 14:18:08 | 只看该作者   来自:116.236.82.130
1、检查硬件连接
网络电缆是否连接好,在 CPU 本体左上角以太网接口处有“以太网状态”指示灯 “LINK” ,此灯常亮表示以太网连接成功。
2、检查编程设备的 IP 地址是否与 CPU 的 IP 地址在同一网段中。
编程设备必须与 CPU 在同一网段中。S7-200 SMART CPU 预置的 IP 地址为:192.168.2.1。
3、通信参数不匹配
若下载系统块,注意用户项目系统块中的 CPU 类型是否与实际  CPU 类型相符合,若不符合则会报错。
4、在控制面板里面的设置PC/PG接口处的应用访问程序设置为“MWSMART………”这选项
5、 在设置PC/PG接口中的LLDP/DCP中,确认当前的PC网卡以勾选。
6、在电脑的任务管理器的进程中,看看是否有S7oiehsx.exe这个进程,如果没有可能是因一些杀毒软件的阻止等原因造成的没有启动。如发现没有启动需要手动通过路径C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7IEPG把它启动起来。
7、检测当前系统的启动项中是否禁止了PNIOMGR,如果禁用了,请使能该启动项。
8、如果还是不能访问到设备,建议重装操作系统。
4