[提问] 请教一下,三菱Q系列00jcpu能使用文件寄存器吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-31 14:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:111.16.115.56

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教一下,三菱Q系列00jcpu能使用文件寄存器吗?
2
发表于 2017-10-31 14:50:40 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
三菱Q系列PLC的文件寄存器(R) 文件寄存器是用于常数数据存储及数据寄存器扩展用的软元件。
3
发表于 2017-10-31 14:54:05 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
可储存在CPU模块内置的标准RAM(驱动器编号3),存储卡(RAM)(驱动器编号1)或存储卡(ROM)(驱动器编号2)中。
4
发表于 2017-10-31 14:55:23 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
其中,存储卡(ROM)中的文件寄存器是只读的
5
发表于 2017-10-31 15:25:21 | 只看该作者   来自:119.122.115.191
学习学习学习
6
发表于 2017-11-2 20:09:06 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
Q00J没有的,软件中新家Q00JCPU定的工程,查看PLC参数设置中的“PLC文件设置”中的文件寄存器部分是阴影不能设置的。