技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[提问] MCGS触摸屏怎么设置三菱PLC里时间继电器和计数器的值?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-20 11:16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.193.23

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
用MCGS触摸屏设置三菱PLC里时间继电器和计数器的值。
2
 楼主| 发表于 2017-10-20 11:16:57 | 只看该作者   来自:113.116.193.23

1.jpg (223 KB, 下载次数: 3856)

1.jpg
3
 楼主| 发表于 2017-10-20 11:17:25 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
如上图设置了D50为3,触摸屏上按一下按钮,显示计数器值为1,然后计数器触点就输出了,设置的值没有作用。
4
发表于 2017-10-20 14:15:35 | 只看该作者   来自:119.122.114.197
把MCGS里的D50的浮点数改成无符号16位整数试试,计数器的设定值是16位无符号整数,小数里的0.1,0.2次什么的计数器是计不出来的。
5
发表于 2017-10-20 14:16:08 | 只看该作者   来自:119.122.114.197
希望对你有帮助