关于三菱fx系列plc连接五台变频器的问题
2
 楼主| 发表于 2017-9-28 17:39:42 | 只看该作者   来自:119.122.112.12
FX2N-48MR PLC需要接入五台变频器,每台能实现电机正反转,高中低速
3
 楼主| 发表于 2017-9-28 17:40:08 | 只看该作者   来自:119.122.112.12
能否用变频器的外部控制模式接入PLC
4
发表于 2017-9-28 17:50:32 | 只看该作者   来自:113.116.192.153
如果电机是用变频器控制的,你只要用PLC的2个Y点接到变频器的正反转端子上,再将PLC的COM端子和变频器的COM连接即可。
如果电机是用接触器控制的,如接通KM1线圈是,电机正转,接通KM2线圈时,电机反转,你可以用PLC的一个Y点接到KM1线圈的一端,另一个Y点接到KM2线圈的一端,KM1 KM2的另一端接火线,PLC的COM点接零线。当PLC的Y点输出时,Y点和COM点之间导通。
先用PLC控制一个24V的中间继电器,再用中间继电器控制KM1 KM2,这种方法最安全,也用得最广泛。中间继电器KA1 KA2为DC24v的线圈,正端接DC24v的正极,负端接PLC的一个Y点,PLC的COM点接DC24V的负极,当PLC的某个Y点导通时,KA1或KA2就导通,然后用KA1和KA2的常开触点作为一个开关,控制KM1 KM2的线圈是否加载AC220V电压。
5
发表于 2017-9-28 18:10:07 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
可以的 改变开关状态就能控制了
6
发表于 2017-9-28 19:16:13 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
可以,外部端子控制功能