李老师:

电源为3相380V,变频器为FR-E500,要求输出频率为35HZ,参数设置如下(只先考虑频率)是否正确?

1、基波频率Pr3=35HZ

2、基波频率电压Pr19=380V/50*35=266V

谢谢

2
 楼主| 发表于 2011-12-13 14:18:02 | 只看该作者   来自:221.194.231.78

李老师:

谢谢!明白了。

用PU板设置输出频率为35HZ,那么输出电压是不是380V?电机能否达到额定功率?

3
发表于 2011-12-13 16:18:36 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
输出电压不是380V,输出电压由V/F曲线决定,电机的转矩基本保持不变
4
发表于 2011-12-11 21:43:22 | 只看该作者   来自:101.71.85.116

输出频率只与模拟量输入信号大小有关。(或与操作面板设定,变频器电位器旋钮设定有关)与这些参数没有关系

基波频率一般设定为电动机额定频率