你好李老师,我有个问题如下,我现在有三台同样的液压机需要联动,液压站是同一个液压站,要求同时工作液压机个数可在触摸屏上选择,同时工作时要求各个机器下行保持同步,配置有伺服阀,各个液压机都装有光栅尺,请问用三菱plc的设计思路是怎样的?谢谢!~
举报
任意二个保持同步,可把一个伺服伐的输入值作为另一个伺服伐的PID的设定值。用PLC做比较困难。
建议采用同步比例控制板做同步,PLC作为辅助控制用。