[已答复] 组态王没有驱动,怎么设置串口通信

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-24 11:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.193.23

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本人有个485转232的盒子,没有驱动,厂家说即插即用,想知道我在组态王里边怎么调用串口,选择com1以后,点新建我就傻眼了,没有它的驱动啊,跪求高手指导怎么设置,去哪设置?
2
发表于 2017-7-24 11:56:54 | 只看该作者   来自:119.122.114.197
组态王与PLC通讯首先要定义外部设备:
  1、在组态王工程浏览器树型目录中选择设备,在右边工作区中出现了“新建”图标,双击此“新建”图标,弹出“设备配置向导”对话框;
  2、选择PLC类型单击“下一步”弹出对话框;
  3、为PLC取一个名字,如PLC1,单击“下一步”弹出连续对话框,
  4、为PLC选择连接的串口为COM1,单击“下一步”弹出对话框;
  5、在此处填写设备地址为0,单击“下一步”弹出通讯参数对话框;
  6、设置通信故障恢复参数(默认即可);
  7、请检查各项设置是否正确,确认无误后,单击“完成”;
  8、双击COM1口,弹出串口通讯参数对话框,必须对参数进行设置且设置项要与实际PLC中的设置项完全一致,否则会导致通讯失败。
3
发表于 2017-7-24 14:05:24 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
这里的设备驱动是你所接的设备的驱动,你要是接plc就选plc、单片机可能就选单片机
你的盒子里面就是个电路。不需要驱动的,我做过232的。不用什么驱动,不过你的是转232.设置时应该选485.
4
发表于 2017-7-24 14:10:04 | 只看该作者   来自:106.47.42.26
你好关于组态王没有驱动,怎么设置串口通信
类似于这样的驱动程序建议您在官网更新到最新版本试一下,一般是比较有效果的

5
发表于 2017-7-24 14:44:14 | 只看该作者   来自:119.122.112.12
485转232 无需 驱动的
232 这头 与 232 接口相连
485 这头 与 485 设备相连
6
发表于 2017-9-22 21:55:55 | 只看该作者   来自:111.47.247.152
应该是不用什么驱动
7
发表于 2017-9-22 22:13:06 | 只看该作者   来自:106.47.42.26

你好关于组态王没有驱动,怎么设置串口通信


组态王与PLC通讯首先要定义外部设备
  8、双击COM1口,弹出串口通讯参数对话框,必须对参数进行设置且设置项要与实际PLC中的设置项完全一致,否则会导致通讯失败


8
发表于 2021-11-18 19:22:25 | 只看该作者   来自:39.144.82.152
楼主,请问你的问题解决了吗,第一次用这个通信, 老师说不用驱动,我也搞不懂,不用驱动,怎么定义com口啊