[已答复] 旋转编码器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-12-2 10:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:125.68.92.230

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

请问:在用旋转编码器作电机速度反馈时,它的脉冲数和给定电压是什么关系;Z线起什么作用,如果A.B线接反是什么结果。

2
发表于 2011-12-2 13:10:13 | 只看该作者   来自:119.130.131.143

1、旋转编码器输出的脉冲数与它的供电电压是没有关系的,

         供电电压对于不同的品牌,电压值是不同的,一般为DC24V

        也就是 编码器工作时,它自己需要的工作电压。

        输出的脉冲数指的是:编码器每转一周,A相、B相所输出的脉冲个数。

        比如,转一周A相、B相输出1000个脉冲。有多种规格供选择

2、Z相是编码器转满一周时,才输出一个脉冲。

3、A相、B相输出的脉冲个数是一样的,区别在于:正转时,A相超前B相90度,反转时B相超前A相90度

如果您只是用编码器来测量电机的转速,那只需要用一相就行了,其它的不用接到PLC呀。

用SPD指令很方便的。(检测出一段时间内PLC检测到的脉冲数。再换算一下,转速就知道了)

格式:  有3个参数

     SPD    脉冲从PLC的哪个端口输入    检测多长时间      指定时间内检测到的脉冲个数

3
发表于 2011-12-2 13:48:58 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
luobin189,回答正确,致谢