[已答复] 三菱Q64DA如何更换为Q68DAV

[复制链接]
发表于 2017-6-13 17:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:113.116.193.23

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
三菱Q64DA模拟量输出信号异常,模块电源指示灯比较暗(有时电源指示灯不亮),现想把Q68DAV换上调试(手上没Q64DA模块)要怎样设置使Q68DAV各通道才有输出。
PLC参数怎么设置,在哪设置?
程序上怎样改读写程序?
 楼主| 发表于 2017-6-13 17:19:03 | 显示全部楼层   来自:113.116.193.23
老师傅不会打字,可怜了我,大家帮我积极回答下,让老师傅教我更多基础知识!
发表于 2017-6-13 17:19:38 | 显示全部楼层   来自:116.24.93.122
你先确认Q64DA输出是电流信号还是电压信号,因为Q68DAV只能输出电压信号,如果是电压信号你可使用,在智能参数内进行设置参考Q64DA参数,只是Q68DAV通道多4个而已。

点评

好的,谢谢,多的通道,没用到的是不是可以不用管?  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:21
 楼主| 发表于 2017-6-13 17:21:49 | 显示全部楼层   来自:113.116.193.23
电工范儿 发表于 2017-6-13 17:19
你先确认Q64DA输出是电流信号还是电压信号,因为Q68DAV只能输出电压信号,如果是电压信号你可使用,在智能 ...

好的,谢谢,多的通道,没用到的是不是可以不用管?
发表于 2017-6-13 21:34:54 | 显示全部楼层   来自:113.118.162.211
第一步根据以前的模块设置输出电压
第二步设置允许输出
第三步根据以前的模块分配自动更新软元件
第四步程序允许输出模拟量:Y1~Y8对应CH1~CH8,例Y1得电允许CH1输出电压
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

点评

谢谢老师,内容真详细,问题解决了  详情 回复 发表于 2017-6-14 09:40
 楼主| 发表于 2017-6-14 09:40:34 | 显示全部楼层   来自:113.116.193.23
温寿发 发表于 2017-6-13 21:34
第一步根据以前的模块设置输出电压
第二步设置允许输出
第三步根据以前的模块分配自动更新软元件

谢谢老师,内容真详细,问题解决了