[已答复] Q系列报错3300如何处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-5 16:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.194.79

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
三菱PLC 3300 错误如何解决,自动分配,手动分配,均出这个错误。
2
发表于 2017-6-5 16:49:25 | 只看该作者   来自:116.30.59.2
格式化内存,重新传参数与程序
3
发表于 2017-6-5 16:50:54 | 只看该作者   来自:116.24.93.122
一般出现3300报错,大都是因为参数配置所指定的智能功能模块的第一个I/O地址与实际I/O地址不符。可参考楼上答案解决
4
发表于 2017-6-5 16:54:44 | 只看该作者   来自:116.30.59.177
三菱Q系列PLC报3300的原因是参数配置所指定的智能功能模块的第一个I/O地址与实际I/O地址不符。
检查你的PLC的配置,进行调整。
5
发表于 2017-6-5 16:58:22 | 只看该作者   来自:113.90.1.83
一般出现3300报错,大都是因为参数配置所指定的智能功能模块的第一个I/O地址与实际I/O地址不符。可参考楼上答案解决
6
发表于 2017-6-6 10:35:07 | 只看该作者   来自:113.118.162.211
1.保存原程序与参数 2.PLC储存器格式化 3. 新建空程序下载至PLC,报警清除或者 点击菜单栏->诊断->系统监视->查看模块真实地址 根据诊断设置IO地址
7
发表于 2017-6-6 16:42:27 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
3300属于参数错误,主要是编程软件中关于PLC参数那部分的设置错误。