[已答复] 200smart跟昆仑通态通讯不上

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-24 06:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:180.108.254.82

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
用以太网200smart和昆仑通态通讯不上,地址和PLC地址设置一样,触摸屏上没有数值显示,灯也不闪烁,用串口通信也不行,请老师帮忙
2
发表于 2017-4-24 11:13:30 | 只看该作者   来自:113.90.232.202
采用的是485口?还是以太网口?
3
发表于 2017-4-24 14:25:03 | 只看该作者   来自:113.116.34.8
若使用以太网通讯,需要主要设置IP地址,PLC的IP地址,要和触摸屏里面设置的IP地址在同一个网段,然后在你的软件中选择连接方式的时候,要选择以太网的连接方式,
若使用的是串口通信,你看看你的触摸屏软件中是否有与200smartPLC的PPI的方式选择连接的,若有可以选择这个,但是要主要的是,波特率和站号的设置,要与PLC里面端口中设置的波特率和站号一直,另外还要看看你连接的是触摸屏上的按个端口,软件中也要设置好这个端口,最后就是串口的连接线需要主要,对于PLC来讲,RS485端口中,3号脚是485+。8号脚是485-。你选择正和正,负和负连接。
4
发表于 2018-4-14 10:27:15 | 只看该作者   来自:121.61.187.237
更多发挥预约与溽热月ueuwem
5
发表于 2020-3-5 09:47:38 | 只看该作者   来自:222.94.254.221
1
6
发表于 2021-4-8 11:22:50 | 只看该作者   来自:117.61.193.165
3
7
发表于 2021-4-29 15:31:31 | 只看该作者   来自:117.61.193.165
3