技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[已答复] L系列PLC 75系列定位模块 问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-18 20:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:112.97.61.209

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
你好!请问一下L系列PLC进行定位控制,采用75系列定位模块,模块经常性出现报错,并且要清除报错才能消失,请问报错与清除是什么意思?如何编写这样的程序?能不能在微信里给我解答或电话解答!天天上班很忙,天天加班,谢谢了
2
发表于 2017-4-19 12:19:03 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
模块报错后可以通过缓冲区读取错误的代码,第一轴对应806的缓冲区,可以根据代码到手册中找到报错的原因、提示
报错发生后可以通过报错复位缓冲区将错误复位,第一个轴对应1502缓冲区,向这个缓冲区中写入1就可以将错误复位。
3
 楼主| 发表于 2017-4-19 15:55:53 | 只看该作者   来自:112.97.61.209
谢谢老师指点!感谢
4
发表于 2020-4-17 08:21:28 | 只看该作者   来自:36.22.11.166
请问老师,我的L02CPU,自带的两个定位轴出错了,我把M1850和M1870接通怎么复位不了错误,接通前M1840已经为OFF了