请问如何通过以太网模块QJ71E71-100连接编程软件GX WORKS2,具体设置步骤?
2
发表于 2017-4-14 16:22:04 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
首先要到GX WORKS2软件的PLC参数里面的网络参数中设置以太网模块相关参数,包括设置这个模块的起始地址,网络号,并在运行设置中设置以太网模块QJ71E71-100的IP地址,这个地址要和电脑是在同一段,即前面3个地址要和要连接电脑的IP地址一致
这些设置好后,通过正常的编程口将设置下载到PLC。
然后再通过网线连接以太网模块,在GX WORKS2 中进行连接目标设置,选择以太网连接方式
3
发表于 2017-4-14 16:24:21 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
QJ71E71-100设置以及连接目标设置