[已答复] 关于200 SMART 两个PID回路切换问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-9 21:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:49.80.119.155

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我现在做一个工程项目,两个罐的4-20ma液位变送器检测液位,需要罐内液位到达一定高度值时,PID投入自动控制变频器调节频率转速,一个罐是正比例PID调节,就是液位高度和频率正比例变化调节,另外一个罐是反比例PID调节,就是液位高度和频率变化成反比,两个罐的PID调节根据设定的一个最低液位高度变量来回切换,控制一台变频器,请问有样例程序么,我没做过PID,开始做的是PLC和变频器MODBUS通信,设定不同液位高度对应不同的频率多段速控制,现在想改成PID调节,请高手指教
2
发表于 2017-3-10 15:21:04 | 只看该作者   来自:116.236.82.130
你可以使用PLC中的PID向导去配置PID的控制程序,把程序家还是那个手自动的条件,这样当你想要用PID的时候,只要把手自动条件设置为1,不需要PID的时候,把手自动条件设置为0就可以切除掉PID了