[已答复] 3ga的plc和4AD连接,

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-2-22 12:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:36.106.211.175

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
3GA的plc和4AD连接但是不管怎么试都读不出数据,bfm30读出的识别码是2080  是什么情况,


97729781126801462.jpg (270.28 KB, 下载次数: 3676)

97729781126801462.jpg
2
发表于 2017-2-22 17:06:58 | 只看该作者   来自:116.25.93.131
额 你的这个4AD是FX2N 4AD吗?
3
发表于 2017-2-22 17:23:01 | 只看该作者   来自:113.116.34.206
是的,这位朋友,可以把问题补充一下,说明是什么4AD模块,模块的识别码可以通过手册查看,读取出来的识别码不一样,有可能不是原装的,而是仿的

点评

这个也有防的吗,看来三菱还真是  详情 回复 发表于 2017-2-24 08:12
4
发表于 2017-2-22 17:24:08 | 只看该作者   来自:113.90.232.202
大家都来讨论啊!有会的,可以回复一下,不会的,抓一起交流可能出现的问题。
5
发表于 2017-2-23 22:51:15 | 只看该作者   来自:101.227.99.8
你这个是不是少两行程序  我也不太清楚  我也是初学者  说一点自己的想法 读取数据是不是得先选择D/A通道还是A/D通道  然后启动通道 就这两点的程序没看见 是不是这个问题
6
发表于 2017-2-24 08:12:32 来自手机 | 只看该作者   来自:183.160.77.77
杨筱邪 发表于 2017-2-22 17:23
是的,这位朋友,可以把问题补充一下,说明是什么4AD模块,模块的识别码可以通过手册查看,读取出来的识别 ...

这个也有防的吗,看来三菱还真是

点评

你先测试一下其他功能能不能用,识别码可以忽略,如果能正常选择通道等,应该是可以用的,只是不能保证数据的准确性  详情 回复 发表于 2017-2-24 18:03
7
发表于 2017-2-24 18:03:03 | 只看该作者   来自:113.90.232.202
郭远淋 发表于 2017-2-24 08:12
这个也有防的吗,看来三菱还真是

你先测试一下其他功能能不能用,识别码可以忽略,如果能正常选择通道等,应该是可以用的,只是不能保证数据的准确性