发表于 2016-8-30 06:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:121.204.45.77

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
金城老师您好,请教一个对于我来说很重要的问题,FX2n与VFD-B变频器通讯正反转可以控制,但是监控时却接收发送出去的数据,再用hex指令时用的八位数据处理模式,但寄存器显示的数据却占了12位,为之奈何
发表于 2016-8-30 14:02:14 | 显示全部楼层   来自:101.71.85.116
MODBUS协议规定,如通信正确,回传的是你发出的数据信息。


 楼主| 发表于 2016-8-31 07:06:54 | 显示全部楼层   来自:121.204.45.77
李金城讲师 发表于 2016-8-30 14:02
MODBUS协议规定,如通信正确,回传的是你发出的数据信息。

金程老师你可以大概给我指点一下吗?比如说需要看什么书或者什么教程,跪求解答.

发表于 2016-10-24 17:43:23 | 显示全部楼层   来自:101.71.85.116
jcQKRSBT 发表于 2016-8-31 07:06
金程老师你可以大概给我指点一下吗?比如说需要看什么书或者什么教程,跪求解答.

...

家中有事,迟复为谦,见谅。
  可以参看我的公开课视频《MODBUS协议详解》。