技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[已答复] 李老师你好:

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-2 10:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:112.2.135.208

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
执行编码指令[ENCO X0 D0 K3]时,X0不管接通还是断开D0里的数据都为0,怎么判断X0是接通还是断开呀?
2
发表于 2016-6-3 10:17:08 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
我试了不会,当XO接通时,DO为K1。
3
 楼主| 发表于 2016-6-3 11:22:11 | 只看该作者   来自:112.2.135.208
我怎么试了X0接通时D0为K0,X1接通时D0为K1,X2接通D0为K2-------X7接通为K7,是仿真有问题?可我查了书上也应该是这样啊。
4
发表于 2016-6-4 12:11:32 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
上次打错了字,x0应为x1,
x0不管是否接通,d0都为0,这是对的,因为它的位置编号是0,
有一点,书上没讲,如果源址全为0,会出错
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-28 14:13

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表