[已答复] 三菱PLC 8AD模拟量读入转换数字量 求解答

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-17 22:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:222.95.42.154

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
三菱plc编程中如何把压力变送器4-20mA模拟量信号转换成数字量,8AD中的码值是1-4096,请问程序怎么写,我两个压力变送器,量程分别是10-200kpa和0.1Mpa
2
发表于 2016-5-18 07:02:22 | 只看该作者   来自:119.133.213.73
y=kx+b自己算,填数进例程的D中,然后就这么用了。10对4,200对20,算k跟b
3
发表于 2016-5-19 20:58:21 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
先要把压力变送器接到8AD,相应输入8AD模块自动把压力转换成数字量。但要对8AD的BFM#进行正确设置。
   程序是通过TO指令对BFM#进行设置。编写程序,通过FROM指令读出数据。具体编写与控制要求有关。课参看8AD说明书。