[已答复] 编码器和PLC计数的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-10 20:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:112.10.133.110

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
付老师,我现在是做个快速门需要用到编码器,但是以前没用个,麻烦老师不吝赐;用编码器设置上下限,设置好了后,以后到了这个位置就停止。
编码器计算距离是不是:脉冲个数*每个脉冲的距离。怎么做?
2
发表于 2016-5-13 14:26:57 | 只看该作者   来自:180.114.182.216
是,编码器的计数可以用高速计数器,如c251
3
发表于 2016-5-13 22:22:45 | 只看该作者   来自:182.97.218.48
哎,都是前辈级的啊
4
 楼主| 发表于 2016-5-14 16:25:53 | 只看该作者   来自:112.10.133.110
htlonglong2008 发表于 2016-5-13 14:26
是,编码器的计数可以用高速计数器,如c251

那我怎样计算距离呢?
5
发表于 2016-5-14 21:37:02 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
如果你用到伺服这些定位,那伺服转动一圈负载走的距离是知道的,同时一圈反馈回来多少编码器脉冲是知道的,那就可以得出每个脉冲对应的距离,这个就是个除法运算
知道以上的数据,那实际运行中,有多少个脉冲,对应的距离,就是脉冲数乘以每个信号对应的距离就可以算出来
6
 楼主| 发表于 2016-5-16 08:29:06 | 只看该作者   来自:112.10.133.110
付明忠讲师 发表于 2016-5-14 21:37
如果你用到伺服这些定位,那伺服转动一圈负载走的距离是知道的,同时一圈反馈回来多少编码器脉冲是知道的, ...

那光是编码呢?是不是就是每个脉冲*脉冲个数,那个每个脉冲的个数是不是卖变频器的知道?

7
发表于 2016-5-16 15:33:47 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
编码器每转脉冲数是确定的,编码器的说明书中有的。