楼主
发表于 2016-3-11 10:23:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:14.220.113.100

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 jcOo0j00 于 2016-3-11 10:39 编辑

李老师
      你好,我想请教你个问题,工作原理如图。运行方式是分割器,当LED灯从夹料夹到检测1时,进行判断,OK时,极性旋转、检测2、剔除不动作,直到通过;NG时,就要进行下一个动作,极性旋转,旋转后再一次检测,到检测2时,OK就给通过,NG时就剔除。所有动作循环工作。我的问题是,每次夹料过来的LED灯的极性都不一样,如何处理检测1判断的信息到极性旋转是否旋转。比如第一个LED灯极性时正极在前、第二个时负极在前、3是正极在前,以此类推的顺序。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2
发表于 2016-3-11 15:43:34 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
你讲的不是很清楚,想了解:
1.检测1检测什么?检测2检测什么?
2.你是如何检测LED的正负极的。
3.是不是所有LED都要经过二次检测?
4.是用PLC控制吗?


3
 楼主| 发表于 2016-3-14 17:24:47 | 只看该作者   来自:14.220.113.100
李金城讲师 发表于 2016-3-11 15:43
你讲的不是很清楚,想了解:
1.检测1检测什么?检测2检测什么?
2.你是如何检测LED的正负极的。

检测1是第一次检测LED灯的极性,如果极性反了,就经过极性旋转180°,旋转后经过检测2,检测2是再次确认旋转后的LED灯极性是否正确,
如果检测1测试LED灯极性正确,检测2就不用检测。
LED灯的极性是开路的方式测试,极性反了,就是断开,就是没信号反馈回来
三菱FX3U的PLC

4
发表于 2016-3-15 11:27:05 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
jcOo0j00 发表于 2016-3-14 17:24
检测1是第一次检测LED灯的极性,如果极性反了,就经过极性旋转180°,旋转后经过检测2,检测2是再次确认旋 ...

这是一个单工件四工位动作的控制。试试用位移指令SFTL做。

参看《三菱FX2NPLC功能指令应用详解》一书第205页例2