技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[已答复] 查找不到软元件

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-10 14:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:112.95.93.96

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老师 你好
         有一个程序为什么使用编程软件查找软元件X0和YO查找不到呢,我到机器设备上去检查过,PLC输入端指示灯0号灯也是有信号进去,灯会亮,所对应的线头是XO,就是找不到。麻烦老师帮我想想是哪里的问题,是不是0号灯所对应的不是X0号线。
2
发表于 2016-3-10 15:25:26 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
有用触摸屏吗?可能在触摸屏上设置了XO端口,你看一下程序。


3
 楼主| 发表于 2016-3-11 09:35:07 | 只看该作者   来自:112.95.93.96
李金城讲师 发表于 2016-3-10 15:25
有用触摸屏吗?可能在触摸屏上设置了XO端口,你看一下程序。

有触摸屏,但是据我多年对这个设备的了解,XO号信号线跟触摸屏没有任何的关系,触摸屏只是方便修改PLC内的参数,但是我这个XO信号线只是一个光电检测开关检测有没有金属物体的,有金属物体通过,光点感应到后XO就有输入,可是我现在就是查找不到XO和YO的软元件,我很郁闷啊
4
发表于 2016-3-11 14:26:01 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
jctaztcU 发表于 2016-3-11 09:35
有触摸屏,但是据我多年对这个设备的了解,XO号信号线跟触摸屏没有任何的关系,触摸屏只是方便修改PLC内的 ...

你用的是什么PLC?
5
 楼主| 发表于 2016-3-13 13:50:05 | 只看该作者   来自:112.95.93.96
李金城讲师 发表于 2016-3-11 14:26
你用的是什么PLC?

你好 我用的是三菱FX1S的PLC,老师
6
发表于 2016-3-15 11:29:05 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
jctaztcU 发表于 2016-3-13 13:50
你好 我用的是三菱FX1S的PLC,老师

触摸屏也可代替X0进行控制。如果X0没有接上开关信号。则用触摸屏控制时,程序中不会出现X0。如果X0接上实际开关,则程序一定出现X0。


你再详细查看一下程序。
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-29 08:03

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表