请问老师,220V变频器可以这样接线,电机能正常使用吗?谢谢

MGP5409.jpg (3.79 MB, 下载次数: 650)

MGP5409.jpg
12
发表于 2018-3-13 17:39:42 | 只看该作者   来自:123.55.64.125


不行,单相电机不能用变频器
11
发表于 2018-3-10 09:24:54 | 只看该作者   来自:113.242.106.78
不行的,  单相电机用电容会损坏变频器的IGBT,  如果想用输入220V,  输出三相220的变频器,  你可以选个和变频器相匹配的电动机改成三角形接法来控制
10
发表于 2018-2-11 14:33:37 | 只看该作者   来自:49.95.200.232
不可以吧
9
发表于 2018-1-1 12:23:35 | 只看该作者   来自:58.221.209.138

看看涨见识
8
发表于 2017-8-21 19:36:17 | 只看该作者   来自:223.104.72.254
glc123 发表于 2014-10-16 21:19
变频器输出是380V

220V变频器输出是三相220V,380V小功率的电机一般是星型接法,如果用220V的变频器带380V的电机,要把星型接法改成三角型接法
7
发表于 2017-8-12 21:33:34 | 只看该作者   来自:116.1.11.21
变频器输出380V,不能这样接
6
 楼主| 发表于 2017-8-12 15:32:43 | 只看该作者   来自:106.116.71.222
谢谢,各位的大力支持
5
发表于 2014-11-23 20:47:46 | 只看该作者   来自:112.243.248.187
不可以,你那是单相水泵。目前还没有给单相电机供电的变频器。
4
发表于 2014-11-18 19:55:57 | 只看该作者   来自:112.234.173.46
220v变频器输出不是380V,是三相220V,但是变频器输出没见过接电容带单相电机的,220v的深井泵倒是可以,引出线三根,不用接电容,直接起动,转向不对换一下线,试过
3
发表于 2014-11-9 17:25:38 | 只看该作者   来自:117.66.188.173
貌似不行。有220V专用的变频器。
2
发表于 2014-10-19 20:02:13 | 只看该作者   来自:182.118.238.35
目前为止变频器不可能带单相电机
楼主
发表于 2014-10-16 21:19:40 | 只看该作者   来自:218.26.159.141
变频器输出是380V

点评

220V变频器输出是三相220V,380V小功率的电机一般是星型接法,如果用220V的变频器带380V的电机,要把星型接法改成三角型接法  详情 回复 发表于 2017-8-21 19:36