    前面已经学习了好些指令了,像算术运算指令、逻辑运算指令、传送指令、移位循环指令等,但都没有做一个较综合的应用,那么今天就开始做一两个较为综合的程序案例应用吧。
1、编写出1S内计算出PLC经过多少个扫描周期的程序
    下面就分析一下以上的程序,首先对后面要用到的V存储区进行清0,然后做个启保停程序,并做个定时器定时1s,当定时时间到T37的常闭触点断开,使Q0.0断开,后面再用一个Q0.0来驱动一个加1指令,这样就可以计算出Q0.0接通1S的时间内PLC经过多少个扫描周期了。
2、编写能够计算VW0中1的个数的程序
    下面也分析一下以上的程序,假如往VW0里面写入的是16#FF,所以首先把16#FF传送到VW0,同时对后面要用来存储个数的存储器VW2和VB4进行清0,然后是做一个字右移,因为移位的位数为1,是大于0 的,这样就把移出位的数值复制到SM1.1,这在前面是有学习到的,把1移到SM1.1一次,也就是SM1.1接通一次,从而执行加1指令,对VW2进行加1操作,因为VW0是有8个1的,那么程序执行完后VW2里面就是8。这里同时做了对VB4进行加1操作,这样是因为字的移位的有效移位最多是16位的,所以在移位指令前面做了一个比较指令VB4<=15。
    以上两个例子,正是运用了前面学习到的传送指令、递增指令和移位指令,经过这样的程序案例练习,是否对指令的使用有了更深一层的理解呢。那么你也可以来尝试这样学习一下吧。

亲们,如果想看更多知识分享、技术分享,可以关注微信公众号“PLC发烧友”进行订阅我噢~


2
发表于 2014-10-27 20:28:41 | 只看该作者   来自:124.226.182.54
太好了又长见识了。谢谢
3
发表于 2014-11-6 10:35:54 | 只看该作者   来自:117.136.46.154
谢谢老师
4
发表于 2014-11-6 10:44:01 | 只看该作者   来自:120.239.179.20
先学通三菱再来学
5
发表于 2015-5-29 18:29:04 | 只看该作者   来自:202.118.125.197
前排支持下
6
发表于 2015-5-30 05:21:39 | 只看该作者   来自:119.122.114.39
前排支持下
7
发表于 2015-5-30 16:25:30 | 只看该作者   来自:119.122.114.193
我是来刷分的,嘿嘿
8
发表于 2015-6-2 10:43:10 | 只看该作者   来自:113.194.217.138
好好好好
9
发表于 2015-6-2 20:08:42 | 只看该作者   来自:218.92.27.134
小白啊··
10
发表于 2015-6-25 15:45:16 | 只看该作者   来自:202.136.127.127
有道理。。。
11
发表于 2015-6-27 13:11:22 | 只看该作者   来自:110.152.70.135
不错不错,楼主您辛苦了。。。
12
发表于 2015-6-27 14:02:41 | 只看该作者   来自:202.163.125.12
我是个凑数的。。。
13
发表于 2015-7-10 12:48:23 | 只看该作者   来自:36.148.197.139
第二个例子搞不懂的
14
发表于 2015-7-21 20:21:11 | 只看该作者   来自:36.157.152.100
相当不错,感谢无私分享精神!
15
发表于 2015-8-9 10:17:22 | 只看该作者   来自:125.118.227.67
PLC扫描周期计算这个例子没太明白原理,计算出来的扫描次数怎么看到呢??谢谢老师回复
16
 楼主| 发表于 2015-8-10 13:54:27 | 只看该作者   来自:113.116.32.193
jcsq6Ggb 发表于 2015-8-9 10:17
PLC扫描周期计算这个例子没太明白原理,计算出来的扫描次数怎么看到呢??谢谢老师回复
...

VW4存储的就是呀
17
发表于 2015-8-10 21:50:29 | 只看该作者   来自:125.118.227.67
蔡慧荥 发表于 2015-8-10 13:54
VW4存储的就是呀

谢谢老师,明白了,之前我一直误以为INC-W是沿触发的呢,呵呵
18
发表于 2016-6-14 21:57:31 | 只看该作者
vb4的增计数那块没看明白,是不是应该在sm1.1后面。让sm1.1来增计数vb4?
19
发表于 2016-10-20 19:20:39 | 只看该作者   来自:223.104.145.218
一个字,好!
20
发表于 2016-10-20 19:21:20 | 只看该作者   来自:223.104.145.218
一个字,好!
21
发表于 2017-5-8 19:29:05 | 只看该作者   来自:202.98.124.55
你,你,你,没错,就是你,看我干啥啊!看楼主啊!
22
发表于 2017-12-26 09:11:21 | 只看该作者   来自:120.229.2.156
跟着蔡老师学PLC
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-5-4 10:04

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表