[已答复] 关于em231-7pd22-kh003接线与DIP开关的使用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-7-9 19:10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:112.96.69.59

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老师你们好!
                  本人从旧设备上拆了很多s7-200   224cn以及em231热电偶模块。这两天准备用一个224cn和热电偶模块制作一个检测温差的检验夹具。按照光蝶中用库文件里的scale-i-r试验后发现与现实温度差很多,原因有很多,首先不会调231的DIP开关,不知道怎么样摆弄是双极性和单极性,现在是双极性,因为有时会aiw0会显示负数,还有接线方式可能不对,网站和西门子官网没找到关于这模块的说明书手册,本网站有提供此手册下载吗?还有aiw0通道有可能是电流信号也可能是电压信号,模块会自动识别?我这模块是4通道的,准备连2个一起,可能同时检测4台空调的高低温差,成功后再弄个模拟量来监控压缩机电流等各类参数。现在本人最需要的是em231-7pd22-kh003各种接线,设定,最好有手册,谢谢!
2
发表于 2013-7-10 15:58:22 | 只看该作者   来自:103.218.216.105
下载地址:http://www.docin.com/p-403273316.html

3
 楼主| 发表于 2013-7-10 19:24:45 | 只看该作者   来自:112.96.69.59
谢谢!非常感谢!现场用的时候,全部DIP开关都是0的位置,但在用指令时发现有负值出现,所以弄了个双极性的和单线性的数据上去,请看附件,感温线是用的两线制K型感温线,所以设成500到-20度,模块型号是231-7pd22-oxa8。测出来的结果相差很大,库文件使用上有不对的地方吗?32000-6400是按照4-20ma来的,由于不知道输入信号是否会是0-10V所以第二个通道设成了0-32000.

31.png (171.29 KB, 下载次数: 312)

231-7pd22-oxa8

231-7pd22-oxa8
4
发表于 2013-7-11 09:35:52 | 只看该作者   来自:103.218.216.105
13532228451 发表于 2013-7-10 19:24
谢谢!非常感谢!现场用的时候,全部DIP开关都是0的位置,但在用指令时发现有负值出现,所以弄了个双极性的 ...

查看下手册,看看对应用的数字量是不是6400到32000的。主要就是这个地方的问题,其他的都 不会有什么问题
5
 楼主| 发表于 2013-7-13 22:24:22 | 只看该作者   来自:112.96.69.59
各位老师:昨天重新弄了下还是没有成功,EM231-7PD-OXA8没找到手册,但在供货商的网站上看到有个写到用PT100三线的,500到-20度,数字从为5000到-2000.试用了下不合意,直接出来是25度与现实相符,再把感温线放冰块中,结果还是24.5度,晕菜了。硬件上的接线可能有问题我把除正极外的一根接D-另一根接到地了。