[已答复] 组态王和西门子200的通信

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-31 08:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:14.155.16.5

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
组态王西门子200的通信问题用的是PPI通信,9600波特,在趋势曲线显示明显滞后,跟不上数值的变化(我采集的是脉冲压力信号,三角波形,1hz的频率,0-10MPA的压力)而且趋势曲线画出来的曲线波形也对,频率也不对,画曲线的点数太小
1、是不是那里设置不对?波特率在那里修改,改高是不是会跟得上?有没有好的解决办法
2、wincc能和200通信吗,如果能,会不会也会这种情况。
3、运行二个小时会关闭,是翻版的软件吗?正版的多少钱一套?
4、点数是什么,有点软件写无限点又是什么?


谢谢啦!
2
发表于 2013-6-3 10:57:44 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
1、是不是那里设置不对?波特率在那里修改,改高是不是会跟得上?有没有好的解决办法
答:可以适当修改波特率,组态王这边修改以后,在PLC那边也要修改。双击你的COM 修改波特率。
2、wincc能和200通信吗,如果能,会不会也会这种情况。
答:可以的,如果是通讯延时造成的话,估计也会,具体你可以试一下,要猜的话,也猜不中。
3、运行二个小时会关闭,是翻版的软件吗?正版的多少钱一套?
答:是正版软件,运行2小时关闭是没有加密锁的情况下,如果购买加密锁就不会有这样的情况。
4、点数是什么,有点软件写无限点又是什么?
答:点数是指你购买的加密锁允许你在组态王软件中建立变量的点数。无限点是指你建立的变量没有限制。

3
发表于 2018-11-7 15:50:31 | 只看该作者   来自:36.108.97.239
系诶系诶系诶诶诶
4
发表于 2019-7-28 00:30:40 | 只看该作者   来自:218.84.165.7
学习学习
5
发表于 2020-2-6 14:57:57 | 只看该作者   来自:116.3.118.173
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。