[已答复] s7 200程序监控

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-2-10 20:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:123.181.188.162

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
使用200通讯模块与STEP7 200编程软件建立连接,即用网线通讯监控程序,需要怎样设置?
2
发表于 2013-2-15 22:15:21 | 只看该作者   来自:58.7.110.203
使用以太网向导,把plc组态为服务器。然后需首先用pc/ppi电缆下载一次程序,之后才能用以太网通讯。
3
 楼主| 发表于 2013-2-16 19:20:30 | 只看该作者   来自:123.181.188.162
jcliang 发表于 2013-2-15 22:15
使用以太网向导,把plc组态为服务器。然后需首先用pc/ppi电缆下载一次程序,之后才能用以太网通讯。 ...

能详细些吗?谢谢。
4
发表于 2013-2-19 15:26:27 | 只看该作者   来自:103.218.216.105
200的PLC你需要加CP243-1的以太网模块,然后在软件里面用向导生成好以太网程序,把PLC配置成服务器,这些做好用编程电缆把程序下载到PLC里面。以太网向导的配置方法建议参考S7-200视频中以太网通讯的章节的介绍。(第64到第66课时)
5
 楼主| 发表于 2013-2-19 19:41:02 | 只看该作者   来自:123.181.188.162
答疑区管理员 发表于 2013-2-19 15:26
200的PLC你需要加CP243-1的以太网模块,然后在软件里面用向导生成好以太网程序,把PLC配置成服务器,这些做 ...

谢谢老师