付工你好,
我买的是MR-E-40A-KH003伺服放大器,电机型号:HF-KN43 数据线要用那种。MR-PWS1CBL2M-A1-L与MR-PWS1CBL03M-A2-L有什么区别
举报
谢谢付工:
数据线型号:MR-J3ENCBL5M-A2-L 与 MR-J3ENCBL5M-A1-L是不是也只是数据线的方向有差别,不影响伺服器与电机通讯的吧。
我买了一个伺服器(MR-E40A-KH003)与一个电机(HF-KN43),配套的有两根线(MR-J3ENCBL5M-A2-L与MR-PWS2CBL03M-A2-L),这个我拿来学习用。
我要与PLC FX2N通讯需要什么样的线,伺服器调试用PLC还是要用电脑,两都可以,控制时我想用触摸屏,是不是一定要用PLC控制。
如果只是只是A1/A2不同的线,功能是没区别的,一样用,只是伸出方向不一样
MR-J3ENCBL5M-A2-L与MR-PWS2CBL03M-A2-L分别是编码器线和电源线
要控制伺服是要用到PLC,PLC和伺服之间的接线要自已焊接
伺服调试软件可以用来连接电脑和伺服,用来读写伺服参数,监控伺服状态和接口信号的状态以及点动测试运行伺服,实际控制时伺服还是要连接PLC
触摸屏连接PLC,用于I/O信号的控制,数值输入、显示、监控等操作
控制伺服最好不要选用FX2N系列PLC,FX2N主机的脉冲频率只有20KHz,且没有定位指令,只有脉冲指令
选FX1S/FX1N/FX3U/FX3G的都可以,这些都支持定位指令,要注意选择晶体管的
MR-E的和电脑连接的调试电缆和三菱的Q系列PLC的编程电缆是一样的,型号QC30R2或是USB-QC30R2
谢谢
再请教付工:
三菱FX3U-32MT-ES 与FX3U-32MT-ESS有什么区别。
同为晶体管输出,漏型与源型使用是有多少区别,使用选型是要注意什么。
编程数据线与FX2N一样吗。
三菱FX3U-32MT-ES 与FX3U-32MT-ESS区别是输出部分,分别为漏型晶体管、源型晶体管输出,源型与漏型是输出电流方向不一样,看一下FX3U的硬件手册,里面有接线图说明
FX系列整个编程电缆是一样的,FX1S/FX1N/FX2N/FX3U的电缆是一样的
FX3U控制伺服,主要是通过脉冲等信号,不需要内存卡通讯板等选件,本身就可以控制伺服
MR-PWS1CBL2M-A1-L与MR-PWS1CBL03M-A2-L,不是数据线,是电源电缆,A1、A2的区别是这电缆安装时是平行与电机轴的,电缆伸出的方向是和电机轴一个方向还是相反的方向
如果是连接电脑上软件的连接线,那是有专门的连接线和调试软件的
付工谢谢指教,
我要选FX3U系列的吗,晶体管与继电器有要求吗,有什么要求(控制伺服器的)。还要不要什么模块或通讯板、记忆卡等。
伺服器与电脑连接用的调试线是那一种啊,在 http://shop65156238.taobao.com 没有找到。
谢谢付工
付工:
FX2N与FX3U编程有多大区别,FX3U还没有用过,不知道难道大吗。
FX3U编程有什么特别要注意的地方,谢谢。
FX3U是FX2N的升级产品,功能要比FX2N多些,FX2N有的功能它都有