发表于 2012-12-10 23:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:180.125.219.30

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
尊敬的李老师65页最上面的小程序中的D4和向右的箭头何意,低8位应该是0到7,为什么后面括弧里是0到3送到D1??
此例没视频,望能讲解,谢谢!!
发表于 2012-12-11 16:34:58 | 显示全部楼层   来自:101.71.85.116
D4应为D0,
程序应为M0V K2M0 D1       MOV K2M8  D2
是(M7~M0)→D1,    (M15~M8)→D2
发表于 2013-8-24 00:26:21 | 显示全部楼层   来自:116.27.251.20
好,多谢。
发表于 2013-12-15 23:48:43 | 显示全部楼层   来自:119.116.0.238
学习谢谢
发表于 2014-8-3 22:25:08 | 显示全部楼层   来自:61.187.102.193
我要分享一下,老师
发表于 2014-10-25 08:59:05 | 显示全部楼层   来自:58.243.152.150
111111111111
发表于 2014-11-9 21:47:30 | 显示全部楼层   来自:117.136.46.154
学习一下
发表于 2018-2-24 13:07:47 | 显示全部楼层   来自:101.25.35.154
学习学习
发表于 2021-4-10 04:38:57 | 显示全部楼层   来自:60.180.165.19
老师你好
发表于 2021-5-4 11:07:18 | 显示全部楼层   来自:219.157.78.66
李老师你好
发表于 2021-8-5 21:34:38 | 显示全部楼层   来自:110.188.133.208
我要下载
发表于 2022-6-18 21:59:07 | 显示全部楼层   来自:39.158.170.101
6666
发表于 2023-3-10 07:17:18 | 显示全部楼层   来自:39.171.211.99
666
发表于 2024-1-23 05:58:51 | 显示全部楼层   来自:113.194.217.165
怎么看啊