[已答复] 三PLC GX8.86支持读FX程序文件吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-23 16:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:61.190.58.46

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
三菱PLC正烦!我有个三菱PLC FX1N的,用老版本编程注释全是日文的,换了GX8.86的最新版本TMM的尽然打不开程序文件,新建总显示初始化错误!装了好几次都不行,不知怎么办了!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
2
发表于 2011-8-24 00:20:09 | 只看该作者   来自:183.240.210.63

如果新建工程也会提示初始化失败,那是你电脑系统的原因,三菱8点几版的对软件要求比较高,有些不是正规安装的系统可能会出现这现象

3
 楼主| 发表于 2011-8-24 16:21:06 | 只看该作者   来自:61.190.58.46
谢谢呀!换了台笔记本也是样的!
4
 楼主| 发表于 2011-8-24 16:26:03 | 只看该作者   来自:61.190.58.46
装了后,文件打不开,在线>通信设置窗口的功能键,全是灰色方格,用鼠标点击没有任何反应!
5
发表于 2011-8-24 21:42:15 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
安装时有个监视选择,这个选择不要打勾
6
发表于 2011-8-23 19:25:07 | 只看该作者   来自:124.230.63.161

你换一台电脑装下看看