技成的老师,你们好,我想问下,用三菱的PLC 与西门子的plc作自由口通信怎么实现,求实例。。。
2
发表于 2012-11-25 17:00:18 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
这样通讯,那就是在PLC上扩展对应的通讯口,如232或是485,用无协议通讯指令RS向对方发送数据或是接受数据
3
 楼主| 发表于 2012-12-4 22:38:10 | 只看该作者   来自:27.44.14.244
付工 发表于 2012-11-25 17:00
这样通讯,那就是在PLC上扩展对应的通讯口,如232或是485,用无协议通讯指令RS向对方发送数据或是接受数据 ...

我知道是自由口通讯,三菱配485BD  西门子是CPU224XP-CN的PLC  求实例  例如  K2X0控制 QB0      IB0控制K2Y0  很简单的
4
发表于 2014-11-9 20:01:18 | 只看该作者   来自:117.136.46.154
学习了!
5
发表于 2015-2-2 21:27:28 | 只看该作者   来自:122.13.246.151
111111111111111111
6
发表于 2015-3-31 19:21:28 | 只看该作者   来自:101.27.233.8
大家好谢谢
7
发表于 2015-9-16 17:39:38 | 只看该作者   来自:120.244.50.76
感谢技成自动化培训论坛给大家的帮助
8
发表于 2015-9-18 09:32:07 | 只看该作者   来自:119.123.101.143
jcninxin 发表于 2012-12-4 22:38
我知道是自由口通讯,三菱配485BD  西门子是CPU224XP-CN的PLC  求实例  例如  K2X0控制 QB0      IB0控制 ...

不同品牌的东西,虽然你要交换的数据就只有要给字节但是做起来也比较麻烦的,要三菱和西门子的 PLC都懂的才行,对应三菱PLC这边来说比较简单,通信格式字设置好,设置好8为模式,准备好相应的数据,然后启用RS指令进行数据发送的准备工作,使用M8122发送出去,然后就等待接收了,但是对于西门子的PLC来说如果你使用RCV接收指令做就比较麻烦了,你西门子的PLC这边需要做为从站来做,你设置好了通信通信个数字后,还需要设置接收的控制字节,就是如何判断信息的起始和消息的结束 。同时还要链接相应的发送和接收中断,然后启用接收指令,在接收完成中断中启用发送指令把,IB0的数据发送出去,当然也可以使用字符中断的方式去做,不用RCV指令做,因为你只需要发送一个字节,所以可以直接使用字符中断去做,然后在字符接收完成中断中去做启用XMT发送指令发送数据。

所有说,现实的项目中不太可能用两种不通品牌的PLC来做通信的,选型的时候就会选择同一个品牌的来做。
9
发表于 2016-12-31 19:51:11 | 只看该作者   来自:60.180.174.64
谢谢老师分享1111111111111111
10
发表于 2018-5-4 20:43:55 | 只看该作者   来自:116.29.150.21
fsgrs2355555
11
发表于 2019-6-11 22:16:13 | 只看该作者   来自:117.153.62.137
很好
12
发表于 2020-2-28 10:34:54 | 只看该作者   来自:223.104.69.173
看看
13
发表于 2023-12-29 12:06:43 | 只看该作者   来自:101.71.85.66
1
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-29 17:49

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表