[已答复] 请问老师关于恒压供水的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-10-18 20:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:112.226.243.82

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老师好,现想设计一套供水设备。此套设备共计5个水泵,给一个楼宇供水。以此方法减少不必要的浪费。因现有设备压力不足,达不到供水要求,现想使用PLC的PID控制变频器的模拟量输入端。再出水口有一个压力传感器,此传感器按照压力不同为0-10V输出当供水压力不足时,想用变频器拖动第一组水泵,待水泵达到50HZ时,如果此时压力还不足,立即将此水泵切换至工频运行,同时启动2号水泵。诺此时水压仍然不足,则继续启动三号水泵,并将二号水泵转为工频。诺此时水压达到要求,则程序保持运行。


我的顾虑:1、当变频器把水泵拖动至50Hz时,再迅速把水泵转为工频这样是否有什么意想不到的后果?
                  2、楼宇的用水量不确定,使用PID控制时候可以满足不同时刻的供水压力恒定性?
                 3、整个系统较为庞大,现实使用中系统会不会反应迟缓或者有滞后?

2
发表于 2012-10-18 23:32:07 | 只看该作者   来自:14.26.82.115
兄弟我的一套恒压供水的程序,可供你参考

点评

兄弟我也想要一份我的球球2358683535  详情 回复 发表于 2019-3-21 10:28
3
 楼主| 发表于 2012-10-21 18:28:10 | 只看该作者   来自:112.226.243.82
本帖最后由 higamma 于 2012-10-21 18:29 编辑
1224385090 发表于 2012-10-18 23:32
兄弟我的一套恒压供水的程序,可供你参考

这位朋友留个联系方式吧
我的球球:1036650367
4
发表于 2012-12-8 20:08:55 | 只看该作者   来自:180.112.186.189
你说的是模拟量供水系统,这个系统比较准的,比如用模拟量系统,当一号泵打开,50HZ的时候达到水压时候,压力专感器有上限值和下限值,这个时候用PLC程序设定中间值,它自己变小HZ的。
5
发表于 2013-12-2 15:40:53 | 只看该作者   来自:222.244.79.208
好兄弟,能发我一份吗?非常感谢了!我的邮箱liaoningbo@qq.com
6
发表于 2019-3-21 10:28:13 | 只看该作者   来自:58.216.226.218
1224385090 发表于 2012-10-18 23:32
兄弟我的一套恒压供水的程序,可供你参考

兄弟我也想要一份我的球球2358683535