(1)  压敏电阻器的作用
  压敏电阻器是一种金属化物变阻器,其电压与电流不遵守欧姆定律,而成特殊的非线性关系。当两端所加电压低于标称额定电压值时,压敏电阻器的电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过;略高于标称额定电压值时,压敏电阻器将迅速击穿导通,并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大;低于标称额定电压值时,压敏电阻器又恢复为高阻状态;超过最大限制电压值时,压敏电阻器将完全击穿损坏,无法再自行恢复。
  压敏电阻器广泛应用于家用电器以及其他电子产品中,起到过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。
(2)  压敏电阻器的选取计算
  一般来说,压敏电阻器与被保护器件或装置并联使用。在正常情况下,压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于标称电压,即使在电源波动情况最坏时,也不应高于额定值中选择的最大连续工作电压,该最大连续工作电压值所对应的标称电压值即为选用值。对于过压保护方面的应用,压敏电压值VmA应大于实际电路的电压值,一般使用下式进行选择:
  式中:a为电路电压波动系数,一般取1.2;v为电路直流工作电压(交流时为有效值);b为压敏电压误差,一般取0.85;c为元件的老化系数,一般取0.9;
  这样计算得到的VmA的实际数值是直流工作电压的1.5倍,在交流状态下还要考虑峰值,因此计算结果应扩大1.414倍。另外,选用时还必须注意:
①  必须保证在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过最大允许值,否则将缩短压敏电阻器的使用寿命。
②  在电源线与大地间使用压敏电阻器时,有时由于接地不良而使线与地之间电压上升,所以通常采用比线与线间使用场合标称电压更高的压敏电阻器。
③  压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量。

2
发表于 2023-11-6 17:16:38 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
奋斗吧
3
发表于 2023-11-6 17:18:51 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
666666666666666
4
发表于 2023-11-6 17:26:21 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
不错不错,奈斯
5
发表于 2023-11-6 17:26:53 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
学到了
6
发表于 2023-11-6 17:49:53 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
学习学习
7
发表于 2023-11-7 16:24:24 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
欲速则不达,还得一步一步来
8
发表于 2023-11-7 16:26:56 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
谢谢
9
发表于 2023-11-7 16:57:25 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
文章不错
10
发表于 2023-11-7 17:00:28 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
看多了有点懵
11
发表于 2023-11-7 17:08:54 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
志当存长远
12
发表于 2023-11-8 13:57:44 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
嘻嘻   
13
发表于 2023-11-8 14:07:44 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
懂了
14
发表于 2023-11-8 14:45:34 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
很到位
15
发表于 2023-11-8 15:15:10 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
内容通俗易懂
16
发表于 2023-11-8 15:59:33 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
循序渐进!
17
发表于 2023-11-8 16:19:53 | 只看该作者   来自:113.90.3.149
666666
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-5-4 11:52

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表