我现在的设备是一个提升类型的设备 货物重600斤 提升机上升没问题 但是下降的时候 速度会越来越快 然后变频器就报警了 G120C变频器 报故障代码7901 电机超速 电机有抱闸 变频器是4KW的 电机4KW 制动电阻400W 之前速度是1000变频器会报警 但是我改到600的速度 就不会报警了 但是速度太慢了 如何能解决这个问题 速度我设置成500可以运行 但是速度太慢了 能不能不改变速度的情况下解决这个问题
2
发表于 2023-9-23 21:55:13 | 只看该作者   来自:183.209.95.191
感觉还是制动电阻小,好要加大