技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
开启左侧

[已答复] 三菱Q系列

[复制链接]
发表于 2023-1-14 20:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:171.111.235.227

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
软件CC-Link设置远程IO起始地址分别为X100和Y100(混合输入输出模块各16点)
写程序发现输入寻址对了,但是输出Y100时模块指示灯没亮也没有输出,请问老师 这是什么原因?
发表于 2023-3-17 10:00:48 | 显示全部楼层   来自:39.77.135.39
本帖最后由 技成于炳玉 于 2023-3-17 10:04 编辑

1.检查CC-Link接线是否正常,观察模块状态是否无报错且已连接上;2.模块链接刷新设置处的点位起始映射(RX,RY--->X,Y)是否配置成功且点应用
3.程序输写是否有出现错误(双线圈或者有一直复位)

此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-3-29 00:16

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表