发表于 2022-7-28 10:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:111.18.246.1

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求教,手头有最新版Smart200  2.5软件,可以给现场低于2.5版本的PLC下装程序吗?现场PLC用的2.3版本做的程序
发表于 2022-7-31 14:36:11 | 显示全部楼层   来自:113.90.3.74
可以

点评

谢谢回答,现场PLC Smart200需要做一个网口转485口的modbus通讯,程序中应该怎么做?用哪个功能块?  详情 回复 发表于 2022-7-31 17:47
 楼主| 发表于 2022-7-31 17:47:59 | 显示全部楼层   来自:111.18.246.1

谢谢回答,现场PLC Smart200需要做一个网口转485口的modbus通讯,程序中应该怎么做?用哪个功能块?

点评

200smart这边如果是以太网就用modbus tcp的库指令,如果是485就用modbus rtu的库指令。  详情 回复 发表于 2022-8-2 09:21
发表于 2022-8-2 09:21:53 | 显示全部楼层   来自:113.90.3.74
bindashu 发表于 2022-7-31 17:47
谢谢回答,现场PLC Smart200需要做一个网口转485口的modbus通讯,程序中应该怎么做?用哪个功能块? ...

200smart这边如果是以太网就用modbus tcp的库指令,如果是485就用modbus rtu的库指令。

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2022-8-3 08:29
 楼主| 发表于 2022-8-3 08:29:56 | 显示全部楼层   来自:111.18.246.1
技成邹志锐 发表于 2022-8-2 09:21
200smart这边如果是以太网就用modbus tcp的库指令,如果是485就用modbus rtu的库指令。
...

谢谢