[已答复] MODBUS TCP通讯

[复制链接]
发表于 2022-5-25 15:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:116.162.226.48

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老师您好,想请教您一个问题,我这里有一个1200DC/DC/DC的CPU模块,想通过4个网关(485转Profinet网关模块,每个网关能接6台设备)与20台温控仪表进行通讯采集温度,我这里准备走MODBUS TCP通讯方式,由于温度的数据地址是一样的,我想知道在编写MB_client读取温度程序时如何编写服务器中温控仪表对应的地址
发表于 2022-5-26 10:33:30 | 显示全部楼层   来自:119.123.130.120
你既然是profinet网关,为啥又变成了modbusTCP,直接读profinet数据不是更方便吗?地址的话,是你在网关里面进行设定了,或者是固定的,要看你的网关说明书