现场情况;S7-200有两个下位机 1,变频器支持标准modbus  480rtu,    2, 只支持自由通讯
  问题:1,通讯用通讯指令库+自由通讯,如果可以应该怎么搭建结构及注意事项
             2,都用自由通讯
        由衷的感谢老师的答复
发表于 2022-3-13 12:00:59 | 显示全部楼层   来自:223.73.53.18
都支持MODBUS RTU,就用库指令轮询方式,注意同一时间只能调用一次读写指令。只支持自由口就用收发指令,注意事项是必须保证一条指令收发完成才能启用下一条指令
 楼主| 发表于 2022-3-15 15:33:11 | 显示全部楼层   来自:122.231.245.83
单独用库指令轮询方式我知道怎么做,但穿插了自由格式就。。。。?老师有相关的案例吗

点评

我觉得需要走两个串口,会方便一些。  详情 回复 发表于 2022-3-17 15:06
发表于 2022-3-17 15:06:43 | 显示全部楼层   来自:116.30.131.153
wangweifeng8137 发表于 2022-3-15 15:33
单独用库指令轮询方式我知道怎么做,但穿插了自由格式就。。。。?老师有相关的案例吗
...

我觉得需要走两个串口,会方便一些。