技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
开启左侧

[已答复] 变频器过载设置问题

[复制链接]
发表于 2022-3-9 22:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:112.224.170.208

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
变频器,有时候会有瞬间1-2S的时间,会超过额定电流。变频器就会跳闸。请问下设置那个参数可以躲避过着瞬间电流过大。
发表于 2022-3-10 09:43:16 | 显示全部楼层   来自:223.73.53.18
1,检查负载那段时间是否有大的波动  2,变频器与电机是否匹配 3,适当调大些电子过热电流,但最好不这么做。