技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[提问] CP1E与TK6070ip怎么通讯

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-2-24 09:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:14.212.83.239

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老师好,欧姆龙的CP1E与TK6070ip怎么通讯,我按照技成里面的书籍接线跟设置怎么通讯不上?
2
发表于 2022-2-24 11:51:54 | 只看该作者   来自:113.90.234.105
PLC 232 通讯针脚是 2.3.9 选择欧姆龙专用协议

点评

好的,谢谢老师  详情 回复 发表于 2022-2-25 09:19
3
 楼主| 发表于 2022-2-25 09:19:16 | 只看该作者   来自:14.212.83.239
技成吴凯 发表于 2022-2-24 11:51
PLC 232 通讯针脚是 2.3.9 选择欧姆龙专用协议

好的,谢谢老师
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-24 08:23

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表