老师您好,我们这边的抱闸回路接触器的主触点在动作的时候老打火,时间一长就烧毁,而且时不时的报接触器故障,麻烦给分析分析,谢谢
2
发表于 2022-1-14 17:00:28 | 只看该作者   来自:113.116.34.116
提问请到老师答疑专区,老师会更快回复哦
3
发表于 2022-1-14 18:11:53 | 只看该作者   来自:119.123.130.120
主触点上是不是有灰啥的引起接触不良,换个带灭弧功能的
4
发表于 2022-3-4 20:41:24 | 只看该作者   来自:39.144.211.129
这是主触点接触不良引起的,触点表面有杂质,有灰尘,表面有坑槽,不光滑,把这些问题处理了就好了。
5
发表于 2022-5-27 11:02:44 | 只看该作者   来自:171.109.44.210
进线电压低,电流过大