1 )为什么用安全PLC,安全PLC除了比普通的PLC多了钝化和安全程序,还有什么特殊功能?
2)如果用普通PLC和安全继电器是否可以代替安全PLC的功能?
3)西门子安全PLC中央机架里面的安全输入模块,去钝化可以选择自动或者手动。在程序里面有去钝化的指令,这个我觉得应该是手动,那么自动去钝化是不是模块故障消失,钝化自己也就消失?我看远程IO没有这个设置,是不是只能手动?
4)西门子安全模块有内部供电,也是说外围的传感器电可以由PLC供电,这个在PLC里面怎么设置,外围接线怎么接?
5)安全PLC里面有个设置安全地址类型1的设置,如果我在里面设置的范围是1-99 ,我ET200s 拨码设置的是112,模块设置也是112,但是我CPU设置的1-99,CPU会不会报错
6)dark test 到底是个啥,是不是默认就行了,在设置里面有个设置dark test 时间。怎么设置,不要说默认就好!!
由于篇幅有限,只能写到这里。
请张老师及各位大神帮我解答下,谢谢!!!

安全plc.png (398.51 KB, 下载次数: 102)

安全plc.png
2
 楼主| 发表于 2022-1-4 13:11:53 | 只看该作者   来自:183.209.125.115
有啥描述不清的我随时在线
3
 楼主| 发表于 2022-1-4 13:12:28 | 只看该作者   来自:183.209.125.115
[img][/img]
4
 楼主| 发表于 2022-1-4 13:17:19 | 只看该作者   来自:183.209.125.115
本帖最后由 ligong1789330 于 2022-1-4 13:20 编辑

最近又在研究安全PLC,有问题大家一起探讨
5
 楼主| 发表于 2022-1-4 16:15:43 | 只看该作者   来自:183.209.125.115
竟然没有一个人会
6
发表于 2022-1-4 16:22:58 | 只看该作者   来自:119.123.130.120
先回复你一部分:
1,安全PLC会自我诊断,每时每刻都在诊断;
2,不能,安全PLC可以编程,有安全程序;
3,先接触故障,再去钝化,钝化才能解掉;
4,接线是要设置内部接线还是外部接线的,设置里找;
5,没测试过
6,课程里有讲,仔细看
7
发表于 2022-1-6 08:54:10 | 只看该作者   来自:122.225.63.74
不懂就要问  你们说的是啥

点评

故障安全型PLC  详情 回复 发表于 2022-1-6 09:47
8
发表于 2022-1-6 09:47:17 | 只看该作者   来自:119.123.130.120
z791173886 发表于 2022-1-6 08:54
不懂就要问  你们说的是啥

故障安全型PLC