按下正转按钮X000后,KM1(Y020)吸合,电机正转启动。这时按下反转按钮X001, KM2(Y021)延时3s吸合,电机反转。
若再按X000,KM1(Y020)延时3s吸合,电机又正转运行,如此重复。按下停止按钮,电机停止运行。
第一次不论按下正转或反转按钮(X000或X001),都没有延时;中间若不经停止就进行正反转转换,就会延时3s。
2
 楼主| 发表于 2021-12-24 00:23:24 | 只看该作者   来自:112.96.232.202
求大神帮忙做

点评

您好,建议您拨打客服热线,专业老师回复 400 111 4100 时间09:30-11:30, 14:00-17:00  详情 回复 发表于 2021-12-24 09:25
3
发表于 2021-12-24 09:25:55 | 只看该作者   来自:113.116.34.206

您好,建议您拨打客服热线,专业老师回复 400 111 4100 时间09:30-11:30, 14:00-17:00
4
发表于 2021-12-28 01:44:43 | 只看该作者   来自:221.234.177.162
这个简单,,
5
发表于 2021-12-29 09:25:06 | 只看该作者   来自:183.197.14.129
50电话手机