一、有关基本概念
1、二次设备
二次设备是指对一次设备的工况进行检测、控制、调节、保护,为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需的电气设备,如测量仪表、继电保护、控制及信号设备、自动装置等。
2、二次回路
由电流互感器和电压互感器二次绕组的出线及直流回路的二次设备,按一定的要求连接在一起构成的电路称为二次回路。二次回路一般包括控制回路、继电保护回路、测量回路、信号回路、自动装置回路。按交、直流来分,二次回路又可分为交流电压和交流电流回路以及直流逻辑回路。
3、二次回路图
二次回路也叫二次接线,描述二次回路的图纸称为二次接线图或二次回路图。
二、二次回路图分类
二次回路图按其不同的绘制方法,可分为三大类:即原理图、展开图、安装接线图。
1、原理图
二次回路原理图是体现二次回路工作原理的图纸,是绘制展开图和安装图的基础。在原理图中与二次回路有关的一次设备和一次回路,以及同二次设备和二次回路画在一起的所有一次设备和一次回路都以整体的形式在图纸中表示出来,例如相互连接的电压回路、电流回路、直流回路等是综合在一起的。这种图的优点是能够使看图者对整个二次回路的构成以及动作过程有一个整体概念。
2、展开图
展开图是以二次回路的每一个独立电源来划分单元而进行编制的,例如交流电流回路、交流电压回路、直流控制回路、继电保护回路、信号回路等,根据这个原则,必须将属于同一个仪表或继电器的电流线圈、电压线圈以及触点分别画在不同的回路中,线圈、触点等都采用相同的文字符号。展开图的优点是容易跟踪回路的动作顺序,容易发现接线中的错误,便于二次回路设计。
3、安装接线图
为了施工、维护、运行的方便,在展开图的基础上绘制安装接线图,安装接线图包括屏面布置图,屏后接线图,端子排图三部分。
三、二次回路的编号
二次回路的编号一般采用数字或数字和文字组合,表明回路的性质和用途。
1、二次回路编号用三位或三位以下的数字组成,需要表明回路的相别或某些主要特征时,可在数字编号的前、后面增注文字符号。
2、按等电位原则标注,即在电气回路中连于一点上的所有导线标以相同的回路编号。
3、电气设备的触点、线圈、电阻、电容等原件所间隔的线段,看为不同的线段,应给予不同的标号,对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路可不编号。
4、直流回路和交流回路采用不同的编号方法,在交、直流回路中,对各种不同的回路赋予不同的数字符号,因此,在二次回路接线中,我们看到标号后就可以知道这一回路的性质,方便维护和检修。
四、电气二次图的识读
1、​“先交流,后直流”
一般交流回路比较简单易懂,先看二次接线图的交流回路,把交流回路看完弄懂后,根据交流回路的电气量以及在系统中发生故障时这些电气量的变化特点,向直流逻辑回路推断,再看直流回路。
2、“交流看电源,直流找线圈”
(1)看交流回路要从电源入手,交流回路有电流回路和电压回路两部分组成。先找出它们是由哪些互感器来的,互感器中传变的电流或电压量起什么作用,与直流回路有什么关系;这些电气量是由哪些继电器反映出来的,它们的符号是什么,然后再找与其相应的触点回路;把每组电流互感器或电压互感器二次回路中所接的每个继电器一个个的分析完,看它们都作用在什么回路,跟哪些回路有关。
(2)直流回路要从线圈入手,然后找到对应控制触点,分析其逻辑控制关系。
3、​“抓住触点不放松,一个一个全查清”
找到继电器的线圈后,再找出与之相对应的触点,根据触点闭合和开断引起回路变化的情况,再进一步分析,直至查清整个逻辑回路的动作过程。
4、“先上后下,先左后右,屏外设备一个不漏”
这个要领主要是针对端子排图和屏后安装图而言。看端子排图,一定要配合展开图来看,展开图上凡与屏外有联系的回路编号,均应在端子排图上占据一个位置。端子排图仅是一系列的数字和符号的集合,把它与展开图结合起来看,就知道它的连接回路了。