FC运行是产生临时变量执行结束后数据就丢失-----不具有储存功能
FB运行时需要调用各种参数,于是就产生了背景数据块DB。FB具有储存功能
系统功能块(SFB)和系统功能(SFC)也是相当于子程序,只不过SFB和SFC是集成在CPU中的功能块,用户能直接调用不需自已写程序。
SFC与FC不具有储存功能,FB和SFB具有储存功能 。
FB--功能块,带背景数据块
FC--功能,相当于函数
他们之间的主要区别是:
FC使用的是共享数据块,FB使用的是背景数据块
举个例子,如果您要对3个参数相同的电机进行控制,那么只需要使用FB编程外加3个背景数据块就可以了,但是,如果您使用FC,那么您需要不断的修改共享数据块,否则会导致数据丢失。
FB确保了3个电机的参数互不干扰。FB,FC本质都是一样的,都相当于子程序,可以被其他程序调用(也可以调用其他子程序)。
他们的最大区别是,FB与DB配合使用,DB中保存着FB使用的数据,即使FB退出后也会一直保留。FC就没有一个永久的数据块来存放数据,只在运行期间会被分配一个临时的数据区。
在实际编程中,是使用FB还是FC,要看实际的需要决定。FB与FC没有太大的差别,FB带有背景数据块,而FC没有。所以FB带上不同的数据块,就可以带上不同的参数值。这样就可以用同一FB和不同的背景数据块,被多个对象调用。FC和FB像C中的函数,只不过FB可以生成静态变量,在下次函数调用时数据可以保留,而FC的变量只在调用期内有效,下次调用又重新更换。