三相电动机怎么测量额定电流?用钳形表测出单相电流后如何计算运转电流?求大神指导一下…

[复制链接]
发表于 2021-10-18 23:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:123.147.244.132

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求大神指导一下
发表于 2021-10-19 09:45:53 | 显示全部楼层   来自:119.122.88.52
百度一下有计算公式的
发表于 2021-10-19 09:48:15 | 显示全部楼层   来自:119.122.88.52
三相电动机功率P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)取0.7-0.95之间,电动机功率越大,功率因数越大,一般可以按0.85取值。那么I=P/(1.732*U*cosφ)=4800/(1.732*440*0.8)=7.4A,你说的11.5A可能是整个压缩机的功率或者是你用电流表测的电流,如果是电流表测,那么这个电机是过载了。还有就是440V的电压,可以得知你这个电机不是国产的,国产的一般额定是380(400V),当然在我国400V电压可以使用,因为电动机的电压是一个范围,额定电压400V的电动机在360-440V之间都可以使用。还有就是你说的440V,在我国一般电压都是380v,440V 是额定电压,所以在计算电流时不能用上面的数据,而应该把440改为380,这样计算出来的电流是9.1A。这里有个粗略的计算方法,由于1.732*380*0.8=520,接近500,所以在三相380V的电压下,
电流I=P(千瓦数)/2。
接触器的型号选择只要不低于额定电压就行,还有就是要根据控制回路所需要的触头个数选择。施耐德的接触器型号可以选择LC-D12的,D12是说额定电流是12A,电流有9,12,18,25,32,(38),40,50,65,80,95……,38A是施耐德特有规格。正泰,德力西,天正,长城的没有,其他规格都有。
电流I=P/U×√3×cosφ(A) 补充:准确的说,还应乘上电机效率.一般为0.9 我们常见的三相电机额定电压(U)是380v.功率因数(COSφ)一般是0.85,电机铭牌上会有标注 10KW的三相电机额定电流的具体算法:I=10000÷(380×1.73×0.85×0.9)≈19.8A
发表于 2021-10-19 20:21:32 | 显示全部楼层   来自:14.223.184.241
额定电流铭牌上标有,经电流互感器接上与电流互感器变比一样的电流表即可测出运转电流,钳形表实质是电流落互感器与电流表二合一