一、 直流电动机起动控制
  1 .单向运转起动控制线路
  图 2.37 为电枢串二级电阻、按时间原则起动控制电路。图中 KA1 为过电流继电器, KM1 为起动接触器, KM2 、 KM3 为短接起动电阻接触器, KT1 、 KT2 为时间继电器, KA2 为欠电流继电器, R 3 为放电电阻。
电路工作原理为:合上电源开关 Q1 和控制开关 Q2 , KT1 通电,其常闭触点断开,切断 KM2 、 KM3 电路。保证起动时串入电阻 R 1 、 R 2 。按下起动按钮 SB2 , KM1 通电并自锁,主触点闭合,接通电动机电枢电路,电枢串入二级电阻起动,同时 KT1 断电,为 KM2 、 KM3 通电短接电枢回路电阻作准备。在电动机起动时同时,并接在 R 1 电阻两端的 KT2 通电,其常闭触点打开,使 KM3 不能通电,确保 R 2 串入电枢。
  经一段时间延时后, KT1 延时闭合触点闭合, KM2 通电,短接电阻 R 1 ,随着电动机转速升高,电枢电流减小,为保持一定的加速转矩,起动过程中将串接电阻逐级切除,就在 R 1 被短接的同时, KT2 线圈断电,经一定延时, KT2 常闭触点闭合, KM3 通电,短接 R 2 ,电动机在全压下运转,起动过程结束。

二、直流电动机正反转控制
三、直流电动机调速控制
  直流电动机转速调节主要有以下四种方法:改变电枢回路电阻值调速、改变励磁电流调速、改变电枢电压调速、混合调速。
四、 直流电动机制动控制
  与交流电动机类似,直流电动机的电气制动方法有能耗制动、反接制动和再生发电制动等几种方式。为了获得准确、迅速停车,一般只采用能耗制动和反接制动。