现场应用
1. 需求
用户欲将厂区内4个区域共16路流量计信号传入约2公里以外的DCS系统中并在无纸记录仪上显示数据。由于厂区面积较大,厂房较多,若采用有线方式施工成本高,周期长,故考虑采用无线通讯的方式完成四个分散区域模拟量数据的无线传输。

每个区域距离主控室的直线距离及传输信号路数如下图所示 ▼



区域一:距离主控制室最远的一个点约2KM,此处有6路流量计信号需要传输;

区域二:距离主控制室约800米,此处有1路流量计信号需要传输;

区域三:距离主控室约500米,此处有4路流量计信号需要传输;

区域四:距离主控室约300米,此处有5路流量计信号需要传输。

2. 解决方案
根据现场情况,PLC无线通讯专家决定采用DTD110FEY无线模拟量传输装置共5台来完成用户所提需求。区域一、区域二、区域三和区域四分别安装一台DTD110FEY-T无线模拟量发射装置;主控室内安装一台DTD110FEY-R无线模拟量接收装置。最终完成四个区域到主控室的模拟量信号四发一收无线采集传输工作。

无线通讯方案示意图 ▼



达泰1系无线模拟量传输装置-DTD110FEY,可直接替代有线模拟量信号传输方式,实现4-20mA或0-5V电压信号的点对点无线传输功能。无线装置无需编程,运用全数字无线加密传输方式保证数据安全可靠,传输距离在3-10公里,后期无运行费用,配置防雨机箱,防护等级IP45。无线通讯装置发射端能够提供1-8路模拟信号输入,可以直接连接变送器,传感器,PLC等设备;接收端能够提供1-8路模拟信号输入,可以直接连接数显表,DCS,PLC等设备,发射端与接收端成套使用。在使用时,外接220V电源并接入对应信号线即可实现模拟量信号的无线通讯。