   三菱J4-500A 伺服 接线 以后通电出现 AL95.1 报警,请问是什么原因,如何解决,谢谢!!!!
2
发表于 2021-6-1 17:32:09 | 只看该作者   来自:113.116.224.95
是命令限制。需要输入破解指令。
行程限制警告,正转行程末端OFF,机械末端碰到正转行程限位。
其一是根据#1001——-#1043的设定值进行参数的初始化。其意义是在#1001—-#1043中已经设置了NC轴数和主轴数,在设置了#1060后,各伺服轴和主轴的参数自动显示在屏幕上。否则不调出各伺服轴和主轴的参数。
其二是对加工程序和刀具补偿数据进行格式化。而输入标准固定循环。
在准确的设置了#1001——-#1043参数后必须按提示设置#1060。#1155=100      #1156=100

仅供参考

3
发表于 2021-6-2 09:38:48 | 只看该作者   来自:119.122.88.52
確認CN8有接嗎,此訊息為STO OFF警報;檢查一下 安全迴路  可看手冊第13章~